Übersicht /
Mit dem steigenden Automatisierungsniveau streben viele Unternehmen traditioneller Produktionsprozesse nach Automatisierung und digitaler Steuerung. Die quantitative Zufuhr (Steuerung) ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie weit verbreitet, und dieser Artikel ist die Verwendung der Alarmausgangsfunktion des elektromagnetischen Durchflussmessers, um eine einfache Methode der quantitativen Steuerung einzuführen.
/ Anwendung /
In der Reihe der elektromagnetischen Durchflussmesserklemmen gibt es IN + und AL, die Ausgangsleitung dieser beiden Klemmen mit dem "Startknopf" oder dem "Startsteuersignal" (siehe Abbildung unten) verbunden ist, um die quantitative Steuerungssynchronisation zu erreichen.
Abbildung 1 Externer Synchronstartschalter
Wenn Sie auf den Startknopf drücken, erfasst der Konverter die "aktuelle Akkumulation" und berechnet die "Zielakumulation" basierend auf dem quantitativen Wert und beginnt mit der Zählung.
Wenn der Zielwert erreicht wird, kann das Ausgangsstufensteuersignal (von den Anschlüssen AH und COM ausgegeben) frei nach den Bedürfnissen der tatsächlichen Steuerung eingestellt werden.
/ Kontrollmethode /
Im Folgenden finden Sie die tatsächlichen Schaltpläne der beiden Steuermethoden für die Anwendung vor Ort.
1. Ebene Kontrolle
Wenn die externe quantitative Steuerschaltung die in Abbildung 2 gezeigte Art und Weise anwendet, ist AH gegenüber COM hoch, wenn die Quantität nicht erreicht wird; Wenn der Quantitätswert erreicht wird, wird der AH-COM-Sprung auf ein niedriges Niveau.
Abbildung 2 Ebenensteuerung
2. Relaissteuerung
Wenn die externe quantitative Steuerschaltung wie in Abbildung 3 gezeigt ist, können regelmäßig geöffnete Knoten des Relais verwendet werden. Wenn die Menge nicht ankommt, wird der interne Transistor abgeschnitten, die Spule wird nicht angeschaltet und der Knoten wird getrennt; Wenn der Quantitätswert erreicht wird, wird der interne Transistor geleitet, die Spule wird angeschaltet und der Knoten geschlossen.
Abbildung 3 Relaissteuerung
Die Umsetzung der oben genannten Funktionen muss sicherstellen, dass die Messrichtung des elektromagnetischen Durchflussmessers eine positive Messung ist und eine kumulative Funktion hat.
/ Menüeinstellungen /
Die Hardwarefunktion wurde implementiert, anschließend wurden auf dem Durchflussmesser zwei Menü-Funktionen eingerichtet, die eng mit der quantitativen Steuerung verbunden sind: "Verkehrsrechnungseinheit" und "quantitative Steuerungseinstellungen".
1. Flussrecheneinheit
Bei Bedarf kann die Durchflussrechnungseinheit 0,001m³, 0,01m³, 0,1m³, 1,0m³, 0,001L, 0,01L, 0,1L, 1,0L wählen.
2. Quantitative Kontrolleinstellungen
Dieses Menü dient zur Festlegung quantitativer Werte. Zum Beispiel: 2.000m³.
Nach Abschluss dieser Einstellungen kann ein vollständiges und zuverlässiges quantitatives Kontrollsystem sogar eingesetzt werden, das die Arbeitsintensität des Personals erheblich reduzieren und die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Produktionsprozesskontrolle erheblich verbessern.
/ Kopfzeige /
Schließlich ist der Inhalt der Anzeige auf der Tabellenkopf während der quantitativen Kontrolle, drücken Sie die "unten"-Taste und der LCD kann die Anzeige in der unteren Zeile wechseln:
+ 0000043.000m³ (positive Akkumulation)
DL 2.000m³ (Mengenwert)
+ 0000045.000m³ (Zielakumulation)
Das obige Beispiel zeigt, dass die aktuelle Akkumulationsmenge 43.000 m³ ist, der quantitative Wert 2.000 m³ ist, und der Zielwert des quantitativen Auslösesignals 45.000 m³ ist.